SqlDumpExceptionHandler: 进程 55 发生了严重的异常 c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION。SQL Server 将终止该进程。

tsp3ng 2006-03-03 11:49:27
情况描述 如下一条SQL
Select VW_InvGoods.GoodsID, A.PositionID, VW_InvGoods.Goodscode, VW_InvGoods.GoodsName, InvPosition.PosName, A.InOutQty, B.InvQty
from VW_Invgoods Inner join
(SELECT GoodsID, PositionID, SUM(inOut * Qty) AS InOutQty
FROM InvInOutLog
Group by GoodsID, PositionID) A
On VW_InvGoods.GoodsID = A.GoodsID Inner join
(Select GoodsID, posID ,Sum(SumQty) as InvQty
from InvGoodStorage
Group by GoodsID,posID) B
On VW_InvGoods.GoodsID = B.GoodsID Left join invPosition
On A.PositionID = invPosition.PosID
Where A.InOutQty = B.InvQty and A.GoodsID = B.GoodsID and A.PositionID = B.posID

1 在本机(TSP)A数据库能执行
2 在本机B数据库弹出文章标题错误,但去掉Where、或者Where A.InOutQty = B.InvQty and
A.GoodsID = B.GoodsID、或者Where A.GoodsID = B.GoodsID and A.PositionID = B.posID等,
就是三个条件、或者Where A.InOutQty = B.InvQty and A.PositionID = B.posID就会出错
3 在本机B数据库备份到另一电脑(Server)还原,再执行不会出错.
3 在本机B数据库备份还原到本机B1数据库,不能执行。
备注:本机(TSP) 与 电脑(SERVER)的SQL SERVER 2000 版本号都为8.00.760

请教如何解决这个问题.
...全文
2009 6 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
6 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
zhw2ll 2006-06-11
  • 打赏
  • 举报
回复
希望能有高人给予详细的解答.....
我也出现类似错误 要命啊:-((
================================
错误: 0,严重度: 19,状态: 0
SqlDumpExceptionHandler: 进程 59 发生了严重的异常 c0000096 EXCEPTION_PRIV_INSTRUCTION。SQL Server 将终止该进程。

先谢过高人了
zjcxc 2006-03-03
  • 打赏
  • 举报
回复
1. 检查数据库有没有问题:
dbcc checkdb('你的库名')

如果检查出错误, 根据提示的要求进行修复处理.


2. 检查你的电脑是否存在硬件问题(因为拿到另一台电脑没有问题)
zlp321002 2006-03-03
  • 打赏
  • 举报
回复
--一般安装SP4,会解决这个问题。你现在版本是sp3
子陌红尘 2006-03-03
  • 打赏
  • 举报
回复
安装SQL Server 2000 SP4
tsp3ng 2006-03-03
  • 打赏
  • 举报
回复
dbcc checkdb(lzerp)
CHECKDB 发现了 0 个分配错误和 0 个一致性错误(在数据库 'lzerp' 中)。
DBCC 执行完毕。如果 DBCC 输出了错误信息,请与系统管理员联系。
tsp3ng 2006-03-03
  • 打赏
  • 举报
回复
硬件应该不会存在问题, 在同一台电脑另一个数据库都能执行。
内容概要:本文围绕“单相逆变器闭环逆变电路PWM模型仿真研究”展开,基于Simulink平台构建单相逆变器的闭环控制系统仿真模型,重点研究PWM调制技术在逆变电路中的应用与实现。文中详细阐述了系统架构设计、电压电流双闭环控制策略的实现原理、控制器参数设计及仿真建模全过程,并通过仿真结果验证了控制方案在动态响应、稳态精度与系统稳定性方面的有效性。同时,文档还涵盖多种电力电子系统典型应用场景,如多类型短路故障仿真(中性点不接地、经小电阻接地、经消弧线圈接地等)、软开关技术、微电网能量管理、MPPT控制等,体现出较强的技术综合性和工程实践价值。; 适合人群:电气工程、自动化、电力电子与新能源等相关专业的高校本科生、研究生、科研人员,以及从事电力系统仿真、逆变器设计与新能源并网技术研发的工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握基于Simulink的单相逆变器闭环控制系统建模与PWM仿真方法;②深入理解双闭环控制、SPWM/SVPWM调制、系统稳定性分析等核心技术原理;③为课程设计、毕业设计、科研项目或实际工程开发提供可复用的仿真模型与技术支持; 阅读建议:建议结合文中仿真模型动手实践,重点掌握PI控制器参数整定、PWM信号生成机制与仿真结果分析方法,同时可延伸学习文档中涉及的软开关、故障仿真、微电网控制等关联技术,以拓展系统级设计能力。

22,297

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
MS-SQL Server 疑难问题
社区管理员
  • 疑难问题社区
  • 尘觉
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧