一个简单问题,单位网线通过交换机连接办公室的hub,然后连个人的pc,现在我用hub接cisco3550交换机,然后连我的pc,但是网络总是不通

bird180 2006-11-09 09:55:42
一个简单问题,单位网线通过交换机连接办公室的hub,然后连个人的pc,现在我用直通线把hub接到cisco3550交换机上,然后通过交换机连我的pc,但是网络总是不通,如果我改用交叉线把hub连cisco3550上,结果连在hub上的所有电脑网络都不通,我连接的交换机端口都在同一个vlan里,请教各位高手,我应该怎么做,本人初学,请多多指教!谢谢
...全文
1702 15 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
15 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
bird180 2006-11-20
  • 打赏
  • 举报
回复
不好意思,初学,让大家见笑了,本人的目的主要是为了实验,办公室多了几台交换机,所以我拿过来做了实验~
现在开始散分,人人都有分!
leeto_king 2006-11-19
  • 打赏
  • 举报
回复
xiniu303() ( ) 信誉:100 Blog
这个同志说的让我肚子痛死了.

--我很不理解,你用是3550,干吗不把hub扔了,直接把墙插上接出一根线到3550上面,然后大家都用3550上呢。
至于你说的交叉线直连线的问题可能是由于hub接到你们单位3550的线用的是直连线,接你的3550用交叉线,而hub功能不强大,支持不了,所以宕掉了。
呵呵,hub后面接3550,真是奇思妙想,头回见呢。--

把交换机跟HUB的位置换一下
逍遥过客 2006-11-13
  • 打赏
  • 举报
回复
3550端口的使用交叉线还是直连线应该是可配置的,楼主在插上交叉线后可以通过MDI命令更改端口的网线类型来测试那种配置可以生效,建议配置成强制交叉线。另外,要保证你的网线是好的。配置完成后,查看端口状态来看看链路的速率/MDI/双工状态是否正确。
alpsgem 2006-11-13
  • 打赏
  • 举报
回复
我很不理解,你用是3550,干吗不把hub扔了,直接把墙插上接出一根线到3550上面,然后大家都用3550上呢。
至于你说的交叉线直连线的问题可能是由于hub接到你们单位3550的线用的是直连线,接你的3550用交叉线,而hub功能不强大,支持不了,所以宕掉了。
呵呵,hub后面接3550,真是奇思妙想,头回见呢。
gyj14268286 2006-11-10
  • 打赏
  • 举报
回复
二层交换机也可以分VLAN啊.不一定是三层啊.
gyj14268286 2006-11-10
  • 打赏
  • 举报
回复
不用交叉线.你用直连.把一头连在恩科交换机上.再把另一头连在HUB的级连口上就可以了.(交换机随便.)
li_net 2006-11-10
  • 打赏
  • 举报
回复
还没搞定?我还等着散分呢?
请问楼主还有没有其它交换机或HUB?若有,一个一个换掉试试,估计是硬件问题了》
另外,c3550应该做什么样的配置,你找找相关说明书,具休我不大清楚,或干脆用另一交换机换了试试,或把它和其它交换机换来试试,
由于我不大了解你的网络结构,只能这样的了。。。。。。。。
bird180 2006-11-09
  • 打赏
  • 举报
回复
应该没有环路,网线通过主交换连接到楼层交换机,然后在楼层交换机上的一个端口连到办公室的hub,现在我用hun连到我的c3550上,通过3550连我的pc,现在上不了网,所有端口都在同一个默认的vlan里
bird180 2006-11-09
  • 打赏
  • 举报
回复
我用了交叉线,结果导致连在hub上的多有电脑网络都不通,拔掉就好了~
zhangblade 2006-11-09
  • 打赏
  • 举报
回复
hub和3550之间要用交叉线的

如果不通,你检查一下是否有环路了
bird180 2006-11-09
  • 打赏
  • 举报
回复
没有人愿意回答吗?
自己up一下
xiniu303 2006-11-09
  • 打赏
  • 举报
回复
HUB是带路游功能的嘛??HUB上有2个插口,一个是插电话主线,另一个是插专用线的啊,用来连接交换机的进口,应该是直通线,我们办公室就是用的直通线!
spacezip 2006-11-09
  • 打赏
  • 举报
回复
hub连3层设备


bird180 2006-11-09
  • 打赏
  • 举报
回复
hub距离c3550大概一米多一点,
c3550应该做什么样的配置,我现在用的直通线,可是收发数据包非常的小
li_net 2006-11-09
  • 打赏
  • 举报
回复
我觉得有两个地方可疑:
1、HUB和c3550交换机的距离是多远?
2、C3550配置是否有问题?
我看到很多书啊什么的,都说交换机与交换机联要交叉线,但我试了很多次交叉线都不行。最后还是直通线搞定了
直接从楼层交换机接一条线到HUB,不经过c3550试下?
另外,确保你的网线是接通的,
象楼主的情况应不是环路的问题若有环路,那么,整个局域网都会影响

3,811