dcomserver意外关闭后,服务器端重起后,客户端只有关闭后再打开才能与服务器重新连接吗?

diyupaoxiao 2003-09-29 06:06:17
请高手多指教,在线等待!
...全文
103 5 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
5 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
diyupaoxiao 2003-09-30
  • 打赏
  • 举报
回复
是的,我也是这样解决的,谢谢!
chen_s_G 2003-09-29
  • 打赏
  • 举报
回复
你直接设置connect为假再connected应该会重新激活服务器,我试过没问题!
diyupaoxiao 2003-09-29
  • 打赏
  • 举报
回复
问题解决了,这个问题很愚蠢,不好意思,谢谢!
diyupaoxiao 2003-09-29
  • 打赏
  • 举报
回复
可不可以不关闭客户端,
用其它的一些方法去实现,比如让客户端点击一个按钮与服务器重连?
WuLoveXue 2003-09-29
  • 打赏
  • 举报
回复
据我知道的是!
两台WinCC之间 OPC通讯方法(WinXP) OPC客户端 1、登陆计算机名与密码要与服务器(OPCServer)一致。 a) 如:用户名:administrator 密 码:1234 2、OPC客户端要与服务器处于同一个网络。 a) 如: 3、关闭Windows防火墙或者在弹出Window安全警报Loader for WinCC datamage中选择解除阻止。 或 4、运行DCOMCNFG.EXE a) 在弹出的组件服务右击我的电脑->选择属性->选择COM安全 b) c) 在访问权限中选择编辑限制 d) ANONMOUS LOGON组中选中远程访问。 5、剩下的就是在WinCC创建客户端项目。效果如图: 6、 OPC服务器 1、登陆计算机名与密码要与服务器(OPCClient)一致。 a) 如:用户名:administrator 密 码:1234 2、OPC客户端要与服务器处于同一个网络。 3、关闭Windows防火墙或者在弹出Window安全警报Loader for WinCC datamage中选择解除阻止。 或 4、运行DCOMCNFG.EXE d) 在弹出的组件服务右击我的电脑->选择属性->选择COM安全 e) f) 在访问权限中选择编辑限制 g) ANONMOUS LOGON组中选中远程访问。 5、打开DCOM配置。如图: a) b)选择OPCEnum和OPCServer.WinCC项。 c) d) 点击右键选择属性 e) f) 点击安全 添加Everyone用户->允许完全控制。 g) 6、剩下的就是在WinCC创建服务器项目。效果如图: OPC服务器配置 (1).copy all these file to you windows system directory.For example: Copy opcproxy.dll c:\winnt\system32 Copy opccomn_ps.dll c:\winnt\system32 Copy opc_aeps.dll c:\winnt\system32 Copy opchad_ps.dll c:\winnt\system32 Copy aprxdist.exe c:\winnt\system32 Copy opcenmu.exe c:\winnt\system32 (2).install the proxy dlls REGSVR32 opcproxy.dll REGSVR32opccomn_ps.dll REGSVR32opc_aeps.dll REGSVR32opchda_ps.dll Windows XP下OPC服务器DCOM的配置: (1)在局域网中创建工作组 (2)服务器的配置 组态王通过网络OPC通讯时DCOM配置说明文档 1、概述 组态王具有网络OPC功能,组态王与组态王之间可以通过网络以OPC方式进行通讯,同 样其他OPCclient/OPCserver也可以通过网络与组态王之间以OPC方式进行通讯。 在使用网络OPC模式前,需要对充当OPC服务器的机器进行dcomcnfg程序配置,本文主 要介绍在Windowa2000、NT、XP、2003Server操作系统下,组态王采用OPC方式通讯时DC OM配置。Windows98操作系统不支持网络OPC功能。 2、基于WindowaNT/2000操作系统域计算机的DCOM配置 WindowaNT/2000操作系统自己带有dcomcnfg程序,设置过程如下: 1)打开dcomcnfg:在Windows菜单"开始"中选择"运行",在编辑框中输入"dcomcnfg ",如下图2-1所示。 图2-1 2)定义属性:点击"确定"后,弹出"分布式com配置属性"对话框,如下图2-2。 图2-2 进入"默认安全机制"属性页进行定义,如下图2-3: 图2-3 对"默认访问权限","默认启动权限"和"默认配置权限"进行设置,将everyone用户设置 为"允许访问","允许调用"和"完全控制",如图2-4、图2-5、图2-6所示。 图2-4 图2-5 图2-6 然后选中"opcEnum",进行"属性"配置,弹出如下图2-7对话框: ----------------------- WINCC-OPC服务器置全文共13页,当前为第1页。 WINCC-OPC服务器置全文共13页,当前为第2页。 WINCC-OPC服务器置全文共13页,当前为第3页。 WINCC-OPC服务器置全文共13页,当前为第4页。 WINCC-OPC服务器置全文共13页,当前为第5页。 WINCC-OPC服务器置全文共13页,当前为第6页。 WINCC-OPC服务器置全文共13页,当前为第7页。 WINCC-OPC服务器置全文

1,593

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
Delphi 网络通信/分布式开发
社区管理员
  • 网络通信/分布式开发社区
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧