经典socket问题,不清楚的都来看看,同时请高手指点指点

cannsy 2004-12-22 04:45:38
我定义了自己的类:class CMyAsyncSocket : public CAsyncSocket
重载了void CMyAsyncSocket ::OnReceive(int nErrorCode)

1、在这个事件中接收数据时,如果有一个100字节的包要收,假如系统第一次只给我接收50字节,那么是不是在该事件的这次触发中我只能Receive到50个字节,还有50字节要等到OnReceive事件下一次触发时才能收到?

2、在OnReceive事件的一次触发中,假设这时系统缓冲区中有150个字节数据,我人为的只接收前面的100字节,也就是说还有50字节留在了系统缓冲区中,那么程序会不会为因为系统缓冲区中还有50字节的数据而再一次产生一个OnReceive事件,就算是系统缓冲区没有收到新的数据也会吗;如果不会,那就是要等到新数据的到来再产生一个OnReceive事件,这时前面应用层没有收完的50字李数据也应该还在系统缓冲区中吧?
...全文
169 5 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
5 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
najzni 2004-12-22
  • 打赏
  • 举报
回复
1.yes.当然你也可以"等待一定时间",然后再次receive,不过这个没有必要,这和"异步"的思想违背.
2.A.应该不会再次触发OnReceive事件.
B.原来的数据还在.
anxiangbin 2004-12-22
  • 打赏
  • 举报
回复
如果缓冲区不够大,数据需要分两次才能收完.
Programer_Zjw 2004-12-22
  • 打赏
  • 举报
回复
你每接收完一次就清空缓冲区 就可以了啊
sillyou 2004-12-22
  • 打赏
  • 举报
回复
了解OnReceive事件是怎么触发的对你有帮助,我也不清楚。
danielzhu 2004-12-22
  • 打赏
  • 举报
回复
你是用udp还是tcp?
内容概要:本文针对无刷直流电机驱动的电子机械制动(EMB)执行器,建立了考虑Stribeck摩擦特性的非线性耦合动力学模型,并在Simulink环境中完成了系统级仿真分析。研究综合集成了电机动力学、齿轮传动机构与制动执行机构的动力学特性,构建了高保真的机电一体化系统模型。重点引入Stribeck摩擦模型以精确描述低速工况下执行器内部存在的静摩擦、粘滞摩擦与库仑摩擦之间的过渡行为,有效提升了系统在启停、反向运动等瞬态过程中的动态响应仿真精度。通过多工况仿真验证了模型的有效性,能够准确反映摩擦引起的爬行、滞后与定位误差等非线性现象,为EMB系统的高性能控制算法设计(如摩擦补偿、滑模控制)与结构优化提供了高可信度的仿真平台。; 适合人群:从事汽车电子制动系统、电机驱动控制、机电系统建模与仿真研究的研究生、科研人员及工程技术人员,需具备扎实的机械动力学、自动控制理论基础和MATLAB/Simulink仿真能力。; 使用场景及目标:①用于高精度电子机械制动系统的设计验证与性能预测;②为消除摩擦非线性影响的先进控制策略(如自适应控制、智能控制)提供精确的被控对象模型;③深入探究Stribeck摩擦等非线性因素对系统动态性能(如响应延迟、稳态误差)的作用机理; 阅读建议:读者应结合提供的Simulink模型文件,深入剖析Stribeck摩擦模块的数学实现与参数辨识方法,建议通过改变输入指令(如阶跃、正弦)和负载条件进行对比仿真,以直观理解非线性摩擦对系统动态特性的影响。

18,356

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
VC/MFC 网络编程
c++c语言开发语言 技术论坛(原bbs)
社区管理员
  • 网络编程
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧