防逆流控制装置——光伏(储能)防逆流解决方案

杭州继保-何 2023-08-01 11:22:02

防逆流控制装置的介绍

       防逆流控制装置又叫逆功率保护装置。是结合微机保护技术研发出来的集测量、保护、通讯于一体的设备。通常用于电路逆流的监测与控制。

防逆流控制装置的适用场景

       1.自发自用余电余电不上网的光伏发电项目。这类的光伏项目中,光伏发出的电只能由本地负荷消纳,不语序向电网输送。但是光伏发电功率并不稳定。当光伏发电的功率大于负荷功率时,负荷消纳不完的电就会向电网输送,这是不被允许的。所以需要加装防逆流控制装置,来监控逆流的情况发生,并采取措施。

       2.储能项目。随着储能行业的兴起,越来越多工商业储能、户用储能项目越来越多。大部分的储能电站是用于峰谷调节,储能电站的电不允许向电网送电。所以需要加装储能防逆流控制装置来监控逆流情况的发生,又叫储能并离网切换装置。智能切换并离网状态。

       3.发电机的逆功率保护。发电机发出的电向负荷和电网输送,但是由于发电机失磁等原因,发电机会变成电动机运行,从系统中吸收有功功率,此时电向发电机输送,属于逆流。一般发电机会配备发电机保护装置,来解决逆功率的情况发生。

       防逆流控制装置也叫防逆流控制装置。针对低压配电网侧的光伏并网发电系统,一般认为光伏发电功率不大于并网侧上级配电变压器容量的20%是合适的。目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。此时光伏发电并网需要防逆流控制装置(逆功率保护装置)来解决逆流(逆功率)的问题。


防逆流控制装置的技术参数

频率: 50Hz
额定交流电流: 5A或1A(订货时说明)
交流电压: 100V
交直流工作电源:交流:AC85V~265V;50Hz±0.5Hz;谐波畸变率不大于15%
直流:DC100V~370V,纹波系数不大于5%
功耗:
交流电压回路: 每相不大于0.5VA
交流电流回路: 每相不大于0.5VA
直流电源回路: 正常工作时,不大于3W
保护动作时,不大于5W
保护回路过载能力:
交流电压回路: 1.4倍额定电压,连续工作
交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作
10倍额定电流,允许10s
20倍额定电流,允许1s
装置经受上述的过载电流/电压后,绝缘性能不下降。

防逆流控制装置的应用案例

       江苏某公司厂房屋顶新建499kW分布式光伏发电项目申请0.4kV电压等级并网。供电公司评审要求,本项目配置两级防逆流控制装置,要求跳闸(远跳)回路需与光伏并网点数量匹配,逆流电流采样取用户10kV电源进线柜和并网变压器的低压侧。无论是一期还是本期光伏向电网或者变压器高压侧倒送电时候逆功率保护动作并保持,跳闸本期并网柜或者逆变器,当上网或向并网高压侧倒送总功率(或电量)低于限值时方可恢复并网(并网变压器低压侧限值可根据用户变压器负荷情况适当设置,并建议用户适当调整产线负荷,提高本期光伏并网变压器的用电负荷)。防逆流控制装置建议安装于用户进线侧独立可铅封的箱体内。

       依据图纸和用户的需求我们给出的最优方案是安装一台RCX-9590NE防逆流控制装置和一台WK-91S5防逆流控制装置,分别监测10kV电源进线柜和并网变压器的低压侧。防逆流控制装置安装于并网柜。

更多防逆流解决方案请点击:https://www.weijizongbao.com/fuzhu/nigonglvbaohu.html

...全文
209 回复 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复

19,502

社区成员

发帖
与我相关
我的任务
社区描述
硬件/嵌入开发 嵌入开发(WinCE)
社区管理员
  • 嵌入开发(WinCE)社区
加入社区
  • 近7日
  • 近30日
  • 至今
社区公告
暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧