PLC在线可用模块与离线组态的模块不兼容

destiny_68 2025-06-15 10:53:00

 怎么办

 

...全文
234 1 打赏 收藏 转发到动态 举报
写回复
用AI写文章
1 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
精神小黑猫 2025-08-29
  • 打赏
  • 举报
回复

你程序中的组态项选择的硬件型号和实际的不匹配,在组态里找到对应的模块切换型号与在线一致