分享所使用的251前面有外壳,在户外测试发现有衰减,标准配置,因为功率要求只能使用低功耗,配置10m,在经过长达5分钟的等待时间后,第一次测试人走动要到2至3m才触发,之后才恢复正常到7到8m,之后每次等待5分钟进行测试,结果都一样,251是分成了两种模式处理的吗?就待机模式和检测模式,这不是262和261才有的吗?251是否有待机模式的处理,就反应慢,怎么样增强第一次检测的反应?
您好,可能是外壳设计不合理,先用开发板看看是否改善,有改善的话根据《MRS2XX天线罩和PCB地板设计指南.pdf》检查设计是否合规,此外增强触发效果请按《MRS251_毫米波传感器Demo_指导手册.pdf》调参看实际效果。
一些建议:
使用开发版先体验,避免硬件差异