在使用MRS261时、 多个24G模组一起测试 发现比较严重的同频干扰问题 误报较多, 请问如何优化 ?    

2301_80024172 2026-09-23 16:27:32

在使用MRS261时、 多个24G模组一起测试 发现比较严重的同频干扰问题  误报较多, 请问如何优化 ?  

...全文
66 1 打赏 收藏 举报
写回复
用AI写文章
1 条回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
归海鎏 19小时前
  • 打赏
  • 举报
回复

你好,这是雷达原理上固有的现象,不能完全杜绝,只能做到降低发生的概率。有以下几种方法:
1、把雷达安装距离拉开,比如探测距离是1m,雷达距离拉到1.5m;
2、雷达设置不同的帧周期;
3、使用261模组的mode1+mode2,并把mode2的抗干扰使能打开;
4、在通过上位机多次判断输出结果。